氣滅安裝

探火管滅火裝置的探火管的長度可以有多長?

有同事咨詢探火管滅火裝置的探火管長度不夠,是否可以增加探火管的長度。

以前還真沒注意這個問題。

 

于是查詢了相關規范。

探火管滅火裝置技術規程CECS345-2013對炭火掛的長度規定。

3.1.11 直接式探火管滅火裝置的探火管最大長度應按注冊數據取值,注冊方法按本規程附錄B的規定執行。

 

《探火管式滅火裝置》GA1167-2014

7.5.1直接式滅火裝置噴射時間  

試驗前將裝置在最低使用環境溫度條件下放置16h以上,按規定方式將探火管與滅火裝置正確連接,并使其處于準工作狀態。探火管末端連接一可連續監視管內壓力的變送器,探火管長度為生產單位公布的滅火裝配接的最大長度在探火管末端通過火源使其形成爆破口,自動啟動滅火裝置噴射滅火劑,開始計時,當滅火劑噴射結束或噴口處壓力達到0.18MPa,停止計時,記錄噴射時間。

 

7.5.2間接式滅火裝置噴射時間

試驗前將滅火裝置在最低使用環境溫度條件下放16h以上,按規定方式將探火管、釋放管和噴嘴與滅火裝置正確連接,并使其處于準工作狀態。探火管、釋放管長度為生產單位公布的滅火裝置配接的最大長度噴嘴的型號規格和數量由設計決定。在探火管末端通過火源使其形成爆破口,自動啟動滅火裝置噴射滅火劑,開始計時,當滅火劑噴射結束時,停止計時,記錄噴射時間。

 

 從以上規范看,探火管的最大長度,是需要經注冊試驗確定,按說應該在產品檢驗報告中列出,但是找了幾個廠家的產品檢驗報告,檢驗報告上并沒有提供最大長度數據。

 

可以說這是現在探火管滅火裝置一個比較尷尬的地方,規范規定了最大長度的檢測方法,但是檢驗報告并沒有提供相應的數據。

 

在這種情況下,只能根據廠家產品說明書中提供的最大長度數據了(雖然感覺權威性不高,但是沒有更加有效的數據。)

以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.m.anchinforum.com/