1、引言:一個被忽視的安全細節

在家庭裝修中,衛生間等電位聯結是保障用電安全的重要環節。許多人對設置等電位端子箱已有共識,但關于是否需要將其與建筑結構鋼筋網連接的問題卻長期存在爭議。這個看似微小的技術細節,實則是守護生命安全的關鍵防線。

2、規范解讀:國家標準明確要求

我國《低壓電氣裝置第4-41部分:安全防護電擊保護》(GB16895.21)、《工業與民用供配電設計手冊》第四版等文件明確指出,裝有淋浴或浴盆的衛生間必須設置局部等電位聯結,并與建筑物結構鋼筋網可靠連接。國標圖集15D502進一步要求,等電位端子箱必須通過導體與結構鋼筋網形成電氣通路。這些規范共同傳遞了一個信息——脫離結構鋼筋的“懸浮式”等電位聯結無法真正保障安全。

1743488211196100.png

▲GB16895.21

1743488244192273.png

▲《工業與民用供配電設計手冊》第四版

image.png

▲圖集15D502

3、原理分析:連接鋼筋如何發揮作用

1)單點接觸故障場景

當人體單手接觸漏電設備(如電熱水器)時,若未連接結構鋼筋,故障電流需流經長距離線路返回電源,導致保護導體上產生高電壓差,可能遠超安全限值。而連接鋼筋后,故障電流通過短路徑的鋼筋網迅速泄放,接觸電壓趨近于零。

1743488254119977.png

不與建筑物結構鋼筋網聯結(無e段接地時),a-s1-b-c段保護導體的故障電流Id產生的電壓降,由于線路較長,超過安全電壓; 

與建筑物結構鋼筋網聯結(有e段接地時),a-s1段保護導體的故障電流Id產生的電壓降,線路很短,接觸電壓約為0。

2)跨區域接觸風險場景

若人體同時接觸漏電設備和金屬構件(如暖氣片),即使人體對地絕緣,連接鋼筋的等電位系統仍能消除兩者間的電勢差。反之,未連接的“孤島式”系統可能因電位不均形成致命電壓。

1743488276101916.png

3)隱蔽風險場景

建筑結構鋼筋本身具有自然接地特性,其與大地形成的電氣網絡能有效均衡電位。忽略這種天然優勢,僅依賴人工敷設的局部聯結,可能留下安全隱患。

4、結論:安全無小事,連接是根本

衛生間等電位聯結的本質是構建“零電位差”安全區。連接結構鋼筋網不僅符合國家標準,更能利用建筑本身的導電網絡快速消除危險電壓。在實際施工中,應確保等電位端子箱與結構主筋可靠焊接,形成連續導電通路。這項看似簡單的技術措施,實則是將事故風險化解于無形的生命保護網。


以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.m.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.m.anchinforum.com/

Copyright © 2008-2019 WWW.m.anchinforum.com 北京消防改造 版權所有 網站地圖 (XML / TXT

ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-22 

蘇公網安備32058102002162號

主站蜘蛛池模板: 呼伦贝尔市| 凤翔县| 北碚区| 手机| 沙雅县| 永寿县| 太湖县| 浦北县| 龙泉市| 广元市| 安化县| 通山县| 邹城市| 长岭县| 习水县| 乐陵市| 长宁区| 金寨县| 镇平县| 太白县| 游戏| 永宁县| 江阴市| 黄梅县| 东丰县| 濉溪县| 遵化市| 马山县| 鄱阳县| 应城市| 嘉义市| 剑阁县| 清河县| 白山市| 缙云县| 且末县| 泰来县| 灵台县| 紫云| 屯留县| 藁城市|