html { background-image: url(/style/images/bg-rep-03.png); } 中国字幕a在线看韩国电影,日韩成人午夜电影,国产真实乱偷精品视频免

日韩免费高清,午夜羞羞小视频在线观看,九九热线视频只有这里最精品,国模娜娜一区二区三区

消防工程安裝

如何設置消防水箱的要求

如何設置消防水箱的要求

你好,我是北京消防工程安裝公司。我很高興為你作答。消防水箱分為專用消防水箱和生活消防共用水箱。生產消防水箱、生活、生產、消防水箱。低層建筑室內消防水箱(包括水塔、氣壓水箱)是消防初期儲存消防用水的儲水設備。為撲滅初期火災提供水量,保證消防設備在滅火初期所需的水壓。消防水箱的設置要求為:

(1)設置條件。室外消防給水系統為建筑恒壓給水系統。如果能保證建筑物內最不利的消火栓和自動噴水滅火系統的水量和水壓,則不能設置消防水箱。有臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱。http://www.m.anchinforum.com/

(2) 水箱消防儲水量。室內消防水箱應能儲存10min消防用水量(氣壓水箱、水塔同)。當室內消防用水量不超過25L/s時,當室內消防水箱的儲水量大于12m^3時,仍可以使用12m^3;當室內消防用水量超過5i/s時,根據計算,當室內消防水箱的儲水量超過18m^3時,仍可以采用18m^3的高度要求。消防水箱設置在建筑物處。采用重力自流式水箱。對于室內消防用水量超過i5l/s的建筑物,當消防水箱在最不利處不能滿足消防設備水壓時,應設置氣壓水箱等升壓設施。

(4) 共用水箱的要求。消防用水和生活、生產用水的水箱,應當采取技術措施,保證消防用水不挪作他用。(5) 火災發生后,消防泵供給的消防水不應進入消防水箱,以保證室內消火栓和自動噴水滅火系統有足夠的水壓和水量。消防水箱采用生產或生活給水管網供水。消防水箱消防出水管上。設置單向閥,只允許水箱的水進入消防管網,防止水進入水箱。更專業的科學知識,歡迎關注我。如果你喜歡我的回答,請給我一個喜歡或轉發,你的鼓勵是支持我的動力寫下來的,謝謝。

以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.m.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.m.anchinforum.com/

Copyright © 2008-2019 WWW.m.anchinforum.com 北京消防改造 版權所有 網站地圖 (XML / TXT

ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-22 

蘇公網安備32058102002162號

主站蜘蛛池模板: 潞城市| 万荣县| 涿州市| 五莲县| 成都市| 清新县| 南涧| 东至县| 新竹县| 乌审旗| 西青区| 婺源县| 宁都县| 天气| 山西省| 台山市| 临漳县| 宜都市| 宁远县| 建德市| 房产| 安阳县| 贵州省| 景东| 平谷区| 浦东新区| 玉田县| 通化市| 昆山市| 松江区| 永登县| 科技| 蒙山县| 郑州市| 林州市| 新和县| 贞丰县| 普兰店市| 县级市| 探索| 蚌埠市|