html { background-image: url(/style/images/bg-rep-03.png); } 国产ts人妖一区二区三区,97久久精品,99久久精品免费精品国产

日韩免费高清,午夜羞羞小视频在线观看,九九热线视频只有这里最精品,国模娜娜一区二区三区

消防工程安裝

消防設計和施工必須知道的要求

消防設計和施工必須知道的要求

 消防水泵房是重要的消防設施, 是消火栓、自動噴水滅火系統以及其他滅火系統的“心臟”,在滅火救援中,有著十分重要的作用。因此,在做消防施工工程中,消防泵房的設計有著怎樣的要求?一起來了解一下。

消防水泵,自動噴水滅火系統

  1、消防水泵房應設置起重設施,并應符合下列規定:

  ①消防水泵的重量小于0.5t時,宜設置固定吊鉤或移動吊架;

  ②消防水泵的重量為0.5t~3t時,宜設置手動起重設備;

  ③消防水泵的重量大于3t時,應設置電動起重設備。

  2、消防水泵機組的布置應符合下列規定:

  ①相鄰兩個機組及機組至墻壁間的凈距:

  當電機容量小于22kW時,不宜小于0.60m;

  當電動機容量不小于22kW,且不大于55kW時,不宜小于0.8m;

  當電動機容量大于55kW且小于255kW時,不宜小于1.2m;

  當電動機容量大于255kW時,不宜小于1.5m。

  ②當消防水泵就地檢修時,應至少在每個機組一側設消防水泵機組寬度加0.5m的通道,并應保證消防水泵軸和電動機轉子在檢修時能拆卸。

  ③消防水泵房的主要通道寬度不應小于1.2m。

  3、當采用柴油機消防水泵時,機組間的凈距宜按第二條規定值增加0.2m,但不應小于1.2m。

  4、當消防水泵房內設有集中檢修場地時,其面積應根據水泵或電動機外形尺寸確定,并應在周圍留有寬度不小于0.7m的通道。地下式泵房宜利用空間設集中檢修場地。對于裝有深井水泵的濕式豎井泵房,還應設堆放泵管的場地。

  5、消防水泵房內的架空水管道,不應阻礙通道和跨越電氣設備;當必須跨越時,應采取保證通道暢通和保護電氣設備的措施。

  6、獨立的消防水泵房地面層的地坪至屋蓋或天花板等的突出構件底部間的凈高,除應按通風采光等條件確定外,且應符合下列規定:

  ①當采用固定吊鉤或移動吊架時,其值不應小于3.0m;

  ②當采用單軌起重機時,應保持吊起物底部與吊運所越過物體頂部之間有0.50m以上的凈距;

  ③當采用桁架式起重機時,除應符合本條第2款的規定外,還應另外增加起重機安裝和檢修空間的高度。

  7、當采用軸流深井水泵時,水泵房凈高應按消防水泵吊裝和維修的要求確定,當高度過高時,應根據水泵傳動軸長度產品規格選擇較短規格的產品。

  8、消防水泵房應至少有一個可以搬運最大設備的門。

  9、消防水泵房的設計應根據具體情況設計相應的采暖、通風和排水設施,并應符合下列規定:

  ①嚴寒、寒冷等冬季結冰地區采暖溫度不應低于10℃,但當無人值守時不應低于5℃;

  ②消防水泵房的通風宜按6次/h設計;

  ③消防水泵房應設置排水設施。

  10、消防水泵不宜設在有防振或有安靜要求房間的上一層、下一層和毗鄰位置,當必須時,應采取下列降噪減振措施:

  ①消防水泵應采用低噪聲水泵;

  ②消防水泵機組應設隔振裝置;

  ③消防水泵吸水管和出水管上應設隔振裝置;

  ④消防水泵房內管道支架和管道穿墻和穿樓板處,應采取防止固體傳聲的措施;

  ⑤在消防水泵房內墻應采取隔聲吸音的技術措施。

  11、消防水泵出水管應進行停泵水錘壓力計算,并宜按下列公式計算,當計算所得的水錘壓力值超過管道試驗壓力值時,應采取消除停泵水錘的技術措施。停泵水錘消除裝置應裝設在消防水泵出水總管上,以及消防給水系統管網其他適當的位置。

  12、消防水泵房應符合下列規定:

  ①獨立建造的消防水泵房耐火等級不應低于二級;

  ②附設在建筑物內的消防水泵房,不應設置在地下三層及以下,或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層;

  ③附設在建筑物內的消防水泵房,應采用耐火極限不低于2.0h的隔墻和1.50h的樓板與其他部位隔開,其疏散門應直通安全出口,且開向疏散走道的門應采用甲級防火門。

  13、當采用柴油機消防水泵時宜設置獨立消防水泵房,并應設置滿足柴油機運行的通風、排煙和阻火設施。

  14、消防水泵房應采取防水淹沒的技術措施。

  15、獨立消防水泵房的抗震應滿足當地地震要求,且宜按本地區抗震設防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高1度抗震計算,并應符合現行國家標準的有關規定。

  16、消防水泵和控制柜應采取安全保護措施。

以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.m.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.m.anchinforum.com/

Copyright © 2008-2019 WWW.m.anchinforum.com 北京消防改造 版權所有 網站地圖 (XML / TXT

ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-22 

蘇公網安備32058102002162號

主站蜘蛛池模板: 荔波县| 长子县| 石嘴山市| 阜康市| 明水县| 双流县| 永吉县| 苍梧县| 历史| 伊金霍洛旗| 米脂县| 河源市| 乌兰察布市| 西乌珠穆沁旗| 邛崃市| 黎平县| 汝阳县| 枣庄市| 伊吾县| 阳朔县| 兴隆县| 乌什县| 光泽县| 武邑县| 临汾市| 正宁县| 高唐县| 石屏县| 陇西县| 阿图什市| 绥化市| 南召县| 合山市| 潜江市| 阿克陶县| 嘉峪关市| 手机| 唐山市| 璧山县| 呼玛县| 富顺县|