日韩免费高清,午夜羞羞小视频在线观看,九九热线视频只有这里最精品,国模娜娜一区二区三区

消防工程安裝

消防水泵房沒有檢修通道

消防水泵房沒有檢修通道

一、問題描述:消防泵房未設置檢修通道,不便于設備檢修。【圖示1】二、規范要求:《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014):5.5.2 消防水泵機組的布置應符合下列規定:1)相鄰兩個機組及機組至墻壁間的凈距,當電機容量小于22kW時,不宜小于0.60m;當電動機容量不小于22kW,且不大于55kW時,不宜小于0.8m...

防排煙風機與風管可以采用柔性短管連接嗎?

防排煙風機與風管可以采用柔性短管連接嗎?

防排煙風機與風管可以采用柔性短管連接嗎?防排煙系統獨立設置時,風機與風管采用柔性短管連接,是不符合規范要求。防排煙風機與風管連接不合規做法依據GB 50243-2016《通風與空調工程施工質量驗收規范》:5.2.7 防排煙系統的柔性短管必須采用不燃材料。條文說明:防排煙系統作為獨立系統時,風機與風管應采用直接連...

消防排煙風機安裝方法

消防排煙風機安裝方法

消防排煙風機安裝方法安裝規定內容:消防排煙風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件連接是否緊固。消防排煙風機在露天使用應有防雨措施;消防排煙風機在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊反常現象必須立即停車檢查。按期清除排煙風機內部積灰、污垢等雜質,并防止生銹。消防排煙風機安裝時...

火災報警控制器安裝高度

火災報警控制器安裝高度

火災報警控制器安裝高度安裝控制器步驟:消防火災報警控制器安裝在墻上時,其不應小于1.3~1.5m;其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5m,正面操作距離不應小于1.2m。底邊距地(樓)面高度落地安裝,其底宜高出地坪0.1-0.2m。消防控制室內設備面盤前操作距離;單列布置時不應小于1.5m;雙列布置時不應小于2m。在值...

了解消防工程施工過程需要注意的問題

了解消防工程施工過程需要注意的問題

消防工程作為建筑工程的一個重要組成部分,既是涉及建筑物安全性、功能性的重要方面,也是保障人民生命財產安全的重中之重。過硬的消防工程施工質量,既是消防行業發展的基礎,也是構建和諧社會的需求。當前消防工程建設市場競爭日趨激烈,尤其實行消防工程質量終身制后,對消防工程質量的要求更嚴,對企業服務水平的要求更高,這是時代進步的必然要求。“質量第一”絕不是一句空話,必須要深入貫徹到消防工程施工的各個環節。因此,探析消防工程施工中施工中常見的問題和對策是十分必要的。今天北京消防工程公司帶你了解消防工程施工過程需要注意的問題。...

某超高層建筑消防給排水專業設計實例

某超高層建筑消防給排水專業設計實例

某超高層建筑消防給排水專業設計實例一、工程概況某超高層大廈占地面積4430㎡,總建筑面積81084㎡,其中地上面積59383㎡,地下建筑面積21701㎡。1~4層為商業,6-32層為辦公,地下5層,主要為停車庫、商業及設備用房,地上建筑高度149.7m,為一類高層公共建筑。本工程耐火等級地下室為一級,建筑主體耐火等級一級,裙房耐火等...

消防改造實例之舊廠房變身老年人服務中心

消防改造實例之舊廠房變身老年人服務中心

消防改造實例之舊廠房變身老年人服務中心一、工程概況(一)改造概況某老年服務中心占地約26 畝,總建筑面積2.2 萬m2,總投資約2180 萬元(項目分為一、二期。目前一期、二期均已投入使用),設計房間180 個,含單人間、雙人間和多人間,共計床位300 張。該老年服務中心改造工程主要包含兩部分:一是原廠房區丙類服裝加工車...

消防控制室應急處置流程

消防控制室應急處置流程

消防控制室應急處置流程消防知識入門消防控制室應急處置流程消防控制室既是建筑消防設施運行管理的監控中心,也是單位日常消防工作的管理中心,還是撲救初起火災的應急指揮中心,對于保證建筑的消防安全具有十分重要的作用。但是,從近年來發生的火災事故看,因消防控制室值班人員操作不當導致火災初期不能及時處置,...

既有建筑消防改造之小區配套商業變身醫院

既有建筑消防改造之小區配套商業變身醫院

既有建筑消防改造之小區配套商業變身醫院一、工程概況(一)改造背景某住宅小區配套公建消防改造工程主體建成于2018 年,為住宅小區配套多層公建(商業),建成后一直未使用。2021 年進行了升級改造,是一個局部改造工程,改造部分使用功能由商業改為醫院,但作為小區配套公建的規劃使用性質未改變。在改造方案設計之初就立...

應急照明和疏散指示系統的燈具安裝要求

應急照明和疏散指示系統的燈具安裝要求

應急照明和疏散指示系統的燈具安裝要求消防應急照明和疏散指示系統的燈具包括了消防應急照明燈具和消防應急標志燈具,可在緊急情況下為人員疏散、消防作業提供照明和指示標志。燈具在施工安裝時有哪些具體要求呢?一般規定1、燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。2、燈具...

Copyright © 2008-2019 WWW.m.anchinforum.com 北京消防改造 版權所有 網站地圖 (XML / TXT

ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-22 

蘇公網安備32058102002162號

主站蜘蛛池模板: 高要市| 宽城| 康平县| 龙海市| 镇原县| 克东县| 深水埗区| 黄梅县| 宣恩县| 隆回县| 涪陵区| 嘉兴市| 伊吾县| 册亨县| 迁安市| 永德县| 胶州市| 班戈县| 江阴市| 玉溪市| 南木林县| 阿城市| 都匀市| 湟源县| 科技| 会同县| 通许县| 杭锦后旗| 博爱县| 静安区| 固阳县| 綦江县| 肥乡县| 疏附县| 沁源县| 遵化市| 江都市| 辽宁省| 上栗县| 广宁县| 义乌市|