消防工程安裝
既有建筑消防改造之小區配套商業變身醫院一、工程概況(一)改造背景某住宅小區配套公建消防改造工程主體建成于2018 年,為住宅小區配套多層公建(商業),建成后一直未使用。2021 年進行了升級改造,是一個局部改造工程,改造部分使用功能由商業改為醫院,但作為小區配套公建的規劃使用性質未改變。在改造方案設計之初就立...
應急照明和疏散指示系統的燈具安裝要求消防應急照明和疏散指示系統的燈具包括了消防應急照明燈具和消防應急標志燈具,可在緊急情況下為人員疏散、消防作業提供照明和指示標志。燈具在施工安裝時有哪些具體要求呢?一般規定1、燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。2、燈具...
論火災探測器報警位置準確的重要性當建筑達到一定的規模,按照規范標準的要求需要設置火災自動報警系統,所謂“自動報警”就是當發生火災時,通過設置在建筑內相應部位的火災探測器探測到火災產生的煙霧,從而自動向設置在消防控制室的火災報警控制器發出火災報警信號,讓值班人員及時發現火災。能否及時發現火災并把火滅于...
火災報警控制器改造使用流程具體知識內容:在使用消防火災報警控制器時,應定期改造消防火災報警控制器還應檢查所有電線連接是否安全可靠。試驗火災報警裝置的聲、光顯示是否正常;備用電源1~2次充放電試驗,1~3次主電源備用電源自動轉換試驗,檢查功能是否正常。火災事故廣播、消防電話的功能是否正常。應定...
擋煙垂壁設置、安裝、調試等相關規范要求整理◎擋煙垂壁的定義擋煙垂壁(draft curtain):用不燃材料制成,垂直安裝在建筑頂棚、梁或吊頂下,能在火災時形成一定的蓄煙空間的擋煙分隔設施。◎GB51251-2017《建筑防煙排煙系統技術標準》相關擋煙垂壁規范要求4.1.3 第4款:當中庭與周圍場所未采用防火隔墻、防火玻璃隔墻...
《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019中7.2.2條第1款要求照明、電力、消防及其他防災用電負荷應分別自成系統。請問應急照明屬于照明系統還是消防系統,消防風機屬于電力系統還是消防系統?解答:應急照明及消防風機(包括消防平時兩用)均屬于消防用電,其供電電源應引自消防配電系統。說明:低壓配電設計時應首先在變電所...
消防電梯操作指南消防電梯專用操作按鈕一般設置在預定用作消防員入口層的消防電梯前室內,該開關設置在距消防電梯水平距離2m范圍內,高度在地面以上1.8m到2.1m之間的位置。使用操作:(1)如在緊急情況下使用消防電梯時,消防員可用隨身攜帶的手斧或其他硬物將保護消防電梯專用操作按鈕的玻璃片擊碎,然后將專用操作按鈕置于接...
那些場所不能安裝防火卷簾門一、甲類廠房的防火墻,以及其他類別的三、四級耐火等級廠房的防火墻,不應設置安裝防火卷簾門或防火分隔水幕。(3.3.1)注:三、四耐火等級的廠房的防火墻,缺乏規范支持,不應設置防火卷簾或防火分隔水幕。二、甲、乙類倉庫內防火分區之間的防火墻不應開設門、窗、洞口。(3.3.2)對于丙、丁、戊類...
擋煙垂壁是指安裝在吊頂或樓板下或隱藏在吊頂內,火災時能夠阻止煙和熱氣體水平流動的垂直分隔物。擋煙垂壁是用不燃材料制成,垂直安裝在建筑頂棚、梁或吊頂下,能在火災時形成一定的蓄煙空間的擋煙分隔設施。設置擋煙垂壁是劃分防煙分區的主要措施。擋煙垂壁、結構梁及隔墻形成蓄積火災煙氣的儲煙倉,火災時,通過排煙系統...
室內設有吊頂時,噴頭將緊貼在吊頂下布置,或埋設在吊頂內,因此適合采用下垂型或吊頂型噴頭,否則吊頂將阻擋灑水分布。吊頂型噴頭作為一種類型,在現行國家標準《自動噴水滅火系統第1部分灑水噴頭》GB 5135.1中有明確規定,即為“隱蔽安裝在吊頂內,分為齊平式、嵌入式和隱蔽式三種型式。”不同安裝方式的噴頭,其灑水分布...











蘇公網安備32058102002162號