海灣主機多線制控制盤如何操作?

消防泵、排煙機、送風機等重要設備的控制應該使用多線制控制盤進行直接控制。多線制控制盤滿足國標《GB 16806-2006消防聯動控制系統》中的各項要求,每路輸出具有短路、斷路和接反故障檢測功能,并有相應的燈光指示,每路輸出均有相應的手動直接控制按鍵,整個多線制控制盤具有手動允許控制鎖,只有手動鎖處于允許狀態,才能使用手動直接控制按鍵。
7.2特點
多線制控制盤采用模塊化結構,由1塊LD-KZC-100卡及多塊KZK-100卡組成;LD-KZC-100卡包含自檢鍵及手動允許鎖;每塊KZK-100卡包含2路輸出。
JB-QG/QT-GST9000控制器的每個回路最多可以配接4塊多線制控制盤,每塊多線制控制盤具有14路輸出。每路輸出可分別控制1個被控設備,如果是控制啟、停雙動作設備,占用2路輸出,1路啟動,另一路停動。
7.3控制應用
7.3.1與GST-LD-8302C切換模塊接線說明
GST-LD-8302C模塊是控制盤控制點與被控設備之間的轉換接口,無論控制盤輸出為脈沖方式或電平方式,每路均需接一只GST-LD-8302C模塊,GST-LD-8302C模塊對外端子如圖7-1。
圖7-1
圖7-1中C+、C-分別與多線制KZK-100卡的C+、C-相連接, COM、NO、NC、AN、N與被控設備相連接,其中NO、NC為無源輸出常閉、常開觸點,COM為公共端,觸點容量為5A、AC220V或5A、DC24V;AN、N為有源動作信號回答端,可接AC220V常開觸點;A1、A2為無源動作信號回答端。
7.3.2控制應用舉例
a.用多線制一路輸出控制設備示意圖如圖7-2。
圖7-2
b.一只GST-LD-8302C切換模塊與消防水泵接線示意圖如圖7-3(電平輸出方式)。
圖7-3
c.對需啟、停雙命令控制的設備需占用兩路多線制,一路做啟動控制,另一路做停動控制,輸出設備為脈沖輸出方式。用控制盤兩路輸出控制設備示意圖如圖7-4。
d.兩只GST-LD-8302C切換模塊與消防水泵接線示意圖如圖7-5(脈沖輸出方式)。
圖7-5
7.4布線
圖7-6
其中:
C1+、C1-、C2+、C2-(最多14路):控制盤輸出端子。
布線要求:控制盤對外控制點接線宜采用BV銅芯導線,導線截面積≥1.0mm2。
7.5結構特征
7.5.1面板說明
7.5.1.1 LD-KZC-100卡
LD-KZC-100卡具有自檢鍵、手動允許/禁止鎖以及對應的指示燈,如圖7-7,含義分別如下:
圖7-7
(1)自檢鍵:用于檢查控制盤面板上的指示燈是否正常。
(2)手動允許/禁止鎖:用于選擇手動啟動方式。
(3)手動允許指示燈:綠色,當手動鎖處于允許狀態時,此燈點亮。
7.5.1.2 KZK-100卡
KZK-100卡面板設有2路控制功能,每一路有4只指示燈、1只按鍵,如圖7-8所示,含義分別如下:
圖7-8
(1)工作燈:綠色,正常上電后,該燈亮。
(2)故障燈:黃色,該路外控線路發生短路、斷路和輸出信號極性接反故障時,該燈亮。
(3)命令燈:紅色,控制盤向外發出命令信號時該燈點亮,如果10s內未收到反饋信號,該燈閃爍。
(4)反饋燈:紅色,當控制盤接收到反饋信號時,該燈點亮。
(5)按鍵:此鍵按下,向被控設備發出啟動或停動的命令。
7.6內部結構說明
LD-KZC-100卡與KZK-100卡通過10P數據線連接,其結構連接圖如圖7-9所示。
圖7-9
7.6.1使用及操作
7.6.1.1 按鍵操作
?手動允許鎖:處于“允許”位置時,可通過KZK-100卡上的按鍵完成對外接設備的直接啟動及停動控制;處于“禁止”位置時,按鍵無效,對于啟、停雙動作設備,能實現停動控制。
?啟動操作:按下KZK-100卡上的按鍵,對應輸出線路上發出啟動命令,“命令”指示燈點亮;如果收到被控設備反饋信號,“反饋”指示燈點亮,如果發出啟動命令后10s內未收到反饋信號,“命令”指示燈閃動。
?停動操作:當輸出設置為持續輸出方式時,當“命令”指示燈點亮時,再次按下按鍵,對應輸出線路上停止輸出啟動命令,“命令”指示燈熄滅,被控設備將停止動作;輸出設置為脈沖輸出時,當“命令”指示燈點亮時,再次按鍵無作用,停動操作應按下對應的停動按鍵(由另一路定義)。
注意:
?輸出設置為脈沖輸出時,按鍵操作需要保持3秒以上,以保證有足夠寬度的脈沖輸出。
?操作一次按鍵操作完成后,需等3秒鐘以后才能再次操作該按鍵,否則可能操作無效。
?平時應將手動鎖設置為“禁止”狀態,以免誤操作。
7.6.1.2自檢
多線制盤可以單獨進行指示燈自檢,按下LD-KZC-100卡上“自檢”鍵,可點亮多線制盤上所有指示燈,松開后恢復;多線制盤的指示燈也隨控制器的自檢操作進行自檢,自檢時指示燈點亮3秒后自動恢復。
7.6.2功能設定
7.6.2.1 輸出方式設定
多線盤的輸出可設置為“持續”輸出方式或“脈沖”輸出方式。當設備為脈沖方式啟動時,需用兩路控制設備的啟動與停動;當設備為電平方式啟動時,只需用一路進行控制。具體的設置方法如下(如圖7-10)。
每個KZK-100卡具有兩路輸出,卡上的XS1、XS2分別為路和第二路的輸出方式設置插針(位置如圖7-9所示)。將短路塊插在插針上使其短接表示將該路多線制的輸出方式設定為“電平”方式;將短路塊取下表示將該路多線制的輸出方式設定為“脈沖”方式。
圖7-10
上圖中,XS2插上了短路塊,即第二路多線制的輸出方式為“電平”方式;XS1未插短路塊,即路多線制的輸出方式為“脈沖”方式。
控制盤出廠設置為電平輸出方式。
7.6.2.2 KZK-100卡編號設定
每塊KZK-100卡的均有自身的編號,用來標示在多線制盤上的位置,與LD-KZC-100卡相鄰的為1號,按位置依次排列,設置方法如下:XS3、XS4和XS5為編號設置插針(位置如圖7-9所示),設置方式采用二進制編碼方式,編碼設置如表7-1。
表7-1
卡編號 1 2 3 4
卡短路塊設置示意圖
卡編號 5 6 7
卡短路塊設置示意圖
7.6.2.3 LD-KZC-100卡編號設定
同一個控制器上可以接4個多線制盤,多線制盤有自身的編號,由LD-KZC-100卡上XS5和XS6編號設置插針來設置,從1號開始,依次設置;設置方式采用二進制編碼方式,編碼設置如表7-2。
表7-2
LD-KZC-100卡編號 1 2 3 4
短路塊設置示意圖
7.7維修
1.發生故障時應首先檢查外部接線是否正確,然后檢查內部電路。
2.不點名:撥碼開關設置錯誤,LD-KZC-100卡元器件損壞。
3.某一路故障燈亮:檢查相應路輸出端是否有短路、斷路現象。
4.手動方式不啟動:如所有路均不啟動,檢查手動鎖是否在允許狀態或損壞,如某一路不啟動,檢查相應路KZK-100卡。
以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.m.anchinforum.com/ 北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.m.anchinforum.com/;

蘇公網安備32058102002162號