消防檢測維修

北京室內消火栓系統維修

北京室內消火栓系統維修

一、給水管網振動大、發出異響和噪聲

故障原因:

1、消火栓泵出口未采用柔性連接;

2、管網支吊架松動;

3、管網未設置排氣閥;

4、管網流速過快。

處理方法:

1、檢查消火栓泵出口是否裝有柔性接頭;

2.找出產生異響處,檢查支吊架安裝情況;

3.檢查管網最高點處是否設置自動排氣閥;

4.檢查管徑大小。

二、室內消火栓本體泄露

故障原因:

1、閥蓋、閥體、旋轉部件有破損或密封件失效;

2、閥座與閥瓣部件密封失效;

3、閥桿密封件失效。

處理方法:

1、檢查閥蓋、閥體、閥桿噸旋轉部件有無明顯變形、破裂;

2.找出產生異響處,檢查支吊架安裝情況;

3.檢查管網最高點處是否設置自動排氣閥;

4.檢查管徑大小。

三、水帶、水槍、消防接口滲漏

故障原因:

1、水帶、水槍、接口本體破損;

2、接口密封處滲漏。

處理方法:

1、檢查水帶、水槍、接口,更換破損件;

2、檢查接口密封面和密封件。

四、軟管卷盤滲漏

故障原因:

1、軟管破損;

2、卷盤接頭松動;

3、卷盤轉動部件密封件失效、

處理方法:

1、轉動卷盤,拉出軟管檢查;

2、擰緊接頭;

3、按程序聯系維修。

五、消火栓按鈕不動作

故障原因:

1、控制線路故障;

2、啟動零件未復位;

3、觸發機構失效。

處理方法:

1、檢查聯動控制線路;

2、復位啟動零件;

3、按程序聯系維修。

六、栓口出水壓力不符合要求

故障原因:

1、消火栓泵的設置和性能不能滿足系統需求;

2、系統管網堵塞;

3、減壓裝置故障;

4、管網有泄漏點。

處理方法:

1、檢查消火栓泵設置,核對工況曲線是否符合設計要求;

2、檢查系統管網有無異物堵塞或氣阻現象;

3、檢查系統管網上的減壓閥、減壓孔板或節流管;

4、檢查具有減壓功能的消火栓;

5、檢查管網是否有泄漏之處。