消防水泵的檢測要求是什么?
1)消防水泵運轉應平穩,應無不良噪聲的振動。
2)對照圖紙,檢查工作泵、備用泵、吸水管、出水管及出水管上泄壓閥、水錘消除設施、止回閥、信號閥等的規格、型號、數量,應符合設計要求;吸水管、出水管上的控制閥應鎖定在常開位臵,并有明顯標記。
3)消防水泵應采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。并保證全部有效儲水被有效利用。
4)分別開啟系統中的每一個末端試水裝臵、試水閥和試驗消火栓,水流指示器、壓力開關、低壓壓力開關、高位消防水箱流量開關等信號的功能,均符合設計要求。
5)打開消防水泵出水管上試水閥,當采用主電源啟動消防水泵時,消防水泵應啟動正常;關掉主電源,主、備電源應能正常切換;消防水泵就地和遠程啟停功能應正常,并向消防控制室返饋狀態信號。
6)在閥門出口用壓力表檢查消防水泵停泵時,水錘消除設施后的壓力不應超過水泵出口設計額定壓力的1.4倍。
7)采用固定和移動式流量計和壓力表測試消防水泵的性能,水泵性能應滿足設計要求。
8)消防水泵啟動控制應臵于自動啟動檔。


蘇公網安備32058102002162號