前言

許多既有的舊建筑因種種原因,樓梯間未設置防煙設施(包括可開啟外窗或機械加壓送風系統),乃至不符合現行規范要求,即使進行改造升級,也可能因建筑的先天缺陷導致增加加壓送風井(管)道十分困難,此時可采用直灌式加壓送風系統。

 

何謂直灌式送風

指直接向建筑樓梯間內進行機械加壓送風的方式,即只設置加壓送風機,不設加壓送風井道或管道,直接由加壓送風機向樓梯間內送風。

圖片

改造前提條件

建筑高度不超過50m

 

設置要求

1、為了使送風壓力均衡,當建筑高度大于32m時,應采用樓梯間兩點部位送風的方式,送風口之間距離不宜小于建筑高度的1/2 ;
2、送風量應按計算值或《 建筑防煙排煙系統技術標準》第3.4.2條規定的送風量增加20%,以彌補漏風;

3、加壓送風口設置位置不應影響人員疏散的部位,且盡量遠離直通室外的出口[由于樓梯間通往安全區域的疏散門(包括一層、避難層、屋頂通往安全區域的疏散門)開啟的幾率最大,加壓送風口應遠離這些疏散門,避免大量的送風從這些樓層的門洞泄漏,導致樓梯間的壓力分布均勻性差];

4、送風機建議設置在樓梯間的頂部。

圖片

注:樓梯為3層及以內,只設置一個送風口對著樓梯間送風,未設置井道,不屬于直灌式送風,送風量無需加大計算。