當北京消防工程系統的竣工驗收后,由建設單位主持,相關部門監督機構、建設、設計、施工等單位參加。驗收不合格不得投入使用。


1.系統竣工后,應對系統的供水水源、管網、噴頭布置以及功能等進行檢查和試驗,并填寫系統驗收表。


2.系統的流量、壓力試驗應符合下列要求:通過啟動消防水泵,測量系統最不利點試水裝置的流量、壓力應符合設計要求。


3.消防泵房的驗收應符合下列要求:


(1)消防泵房設置的應急照明、安全出口應符合設計要求。


(2)工作泵、備用泵、吸水泵,出水管及出水管上的泄壓閥、信號閥等的規格、型號、數量應符合設計要求;當出水管上安裝閘閥時應鎖定在常開位置。


(3)消防水泵應采用自灌式引水或其他可靠的水措施。


(4)消防水泵出水管上應安裝試驗用的放水閥及排水管。


(5)備用電源、自動切換裝置設置應符合設計要求。


4.消防水泵接合器數量及進水管位置應符合設計要求,消防水泵接合器應進行充水試驗,且系統最不利點的壓力、流量應符合設計要求。


5.消防水泵驗收應符合下列要求:(1)分別開啟南京消防工程系統的每一個末端試水裝置,水流指示器、壓力開關等信號裝置功能均應符合設計要求。(2)打開消


防水泵出水管上放水試驗閥,當采用主電源啟動消防水泵時,消防水泵應啟動正常;關掉主電源,主、備電源應能正常切換。