消防泵房的十大設計與布置要點

消防泵房的十大設計與布置要點

消防泵房是火災試驗中最容易的測試點之一。在此之前,我向各位考生簡單介紹了消防水泵。今天我整理了消防泵房的10個設計和布置要點。你應該記住。


消防泵房、消防控制室應采取技術措施防止水淹。


獨立消防泵房的一樓與屋頂、天花板等突出構件的底部之間的凈高,應根據通風、照明條件確定,并應符合下列要求:


采用桁架式起重機時,除本條第二款規定外,還應增加起重機安裝和維修空間的高度。


消防泵房應至少有一扇門能夠處理***的設備。


消防泵不應設置在有防震或安靜要求的房間的上、下層及相鄰位置。必要時,應采取以下降噪減振措施:


 消防泵的吸入管和出口管應安裝隔振裝置。


 消防泵房內的管架、管道穿墻、穿樓板處,應采取防止固體聲傳播的措施。


 消防泵房內壁應采取隔聲、吸聲的技術措施。


消防泵房應符合下列要求:


1) 獨立消防泵房的耐火等級不低于二級。


2) 建筑附屬消防泵房不得設置在地下三層及以下樓層,或室內地面與室外入口層的一層高差大于10m。


使用柴油機消防泵時,應設置獨立的消防泵房,并設置滿足柴油機運行要求的通風、排煙和防火設施。


消防泵房應設置起重設施,并應符合下列要求:


3) 消防泵重量大于3T時,應設置電動升降裝置。