消防控制室與消防水泵房之間的最大距離應為多少?

《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014節選

11.0.3 消防水泵應確保從接到啟泵信號到水泵正常運轉的自動啟動時間不應大于2min 。

11.0.12 消防水泵控制柜應設置機械應急啟泵功能,并應保證在控制柜內的控制線路發生故障時由有管理權限的人員在緊急時啟動消防水泵。機械應急啟動時,應確保消防水泵在報警5.0min內正常工作。

【條文解釋】

11.0.12 本條為強制性條文,必須嚴格執行。壓力開關、流量開關等弱電信號和硬拉線是通過繼電器來自動啟動消防泵的,如果弱電信號因故障或繼電器等故障不能自動或手動啟動消防泵時,應依靠消防泵房設置的機械應急啟動裝置啟動消防泵。

當消防水泵控制柜內的控制線路發生故障而不能使消防水泵自動啟動時,若立即進行排除線路故障的修理會受到人員素質、時間上的限制,所以在消防發生的緊急情況下是不可能進行的。為此本條的規定使得消防水泵只要供電正常的條件下,無論控制線路如何都能強制啟動,以保證火災撲救的及時性。

該機械應急啟動裝置在操作時必須由被授權的人員來進行,且此時從報警到消防水泵的正常運轉的時間不應大于5min,這個時間可包含了管理人員從控制室至消防泵房的時間,以及水泵從啟動到正常工作的時間。 

【解讀】

不難看出,要想確保消防水泵在報警5.0min內正常工作,被授權人員從消防控制室到達消防水泵房的時間就必須控制在5-2=3min內。 

《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014實施指南節選

11.0.3 消防水泵應確保從接到啟泵信號到水泵正常運轉的自動啟動時間不應大于2min。

【要點說明】自動啟動通常是信號發出到泵達到正常轉速的時間在1min內,這包括大于132kW消防泵的啟動時間55s,但如果此時工作泵啟動出現故障或達到一定轉速后因其他原因仍不能投入運行,則備用泵啟動尚需要1min,故水泵自動啟動應以備用泵啟動時間確定。

11.0.12 消防水泵控制柜應設置機械應急啟泵功能,并應保證在控制柜內的控制線路發生故障時由有管理權限的人員在緊急時啟動消防水泵。機械應急啟動時,應確保消防水泵在報警后5min內正常工作。


【要點說明】本條為強制性條文:

1)由于壓力開關、流量開關等弱電信號和硬拉線是通過繼電器來自動啟動消防泵,如果弱電信號因故障或繼電器等故障不能自動或手動啟動消防水泵,即控制繼電器、啟泵按鈕都失靈后,需要在消防泵房內設置機械應急啟動裝置啟動消防泵。

2)要求有管理權限的人員緊急時的啟動消防水泵時間限制在5min內,使消防水泵正常工作,其主要目的是控制消防控制中心與水泵房的控制柜之間的行走距離。在一般項目中,推薦消防控制室與消防水泵控制柜的行走距離不大于180m(詳見思考9)。

image.png

image.png


《浙江省消防技術規范難點問題操作技術指南》2020版節選

9.10 消防控制室

........

9.10.2 為確保在機械應急啟動時,消防水泵在報警后5.0min內正常工作,消防控制室與消防水泵房的行走距離不宜超過180m。

........


《建筑工程設計常見問題匯編  電氣分冊》節選

問題【8.3.19】

問題描述:

消防控制室設置位置離消防水泵房距離太遠,不滿足《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第11.0.3及11.0.12條的要求。


原因分析:

根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第11.0.3及11.0.12條要求,消防水泵需在接收啟泵信號后2min內完成啟動,并將啟動信號傳到消防控制室。機械應急啟動時,消防水泵需在報警后5min內啟動,即在報警2min內未收到消防泵啟動信號后,消防人員需要在3min內趕到消防水泵房,手動機械應急啟動消防泵。因項目首層面積緊張等原因,設計師在提資消防控制室位置時往往容易忽略此問題。


應對措施:

需與建筑配合并測量消防控制室到消防水泵房步行距離,按不超過200m提資(成年人步行速度按4~4.5km/h計算)。


以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.m.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.m.anchinforum.com/

Copyright © 2008-2019 WWW.m.anchinforum.com 北京消防改造 版權所有 網站地圖 (XML / TXT

ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-22 

蘇公網安備32058102002162號

主站蜘蛛池模板: 临漳县| 喀喇沁旗| 北辰区| 古交市| 南溪县| 水富县| 洛阳市| 浦县| 根河市| 绵竹市| 沽源县| 沙洋县| 抚顺县| 磴口县| 汤阴县| 桃江县| 吉木乃县| 南昌市| 新闻| 镇原县| 邵阳县| 巴彦淖尔市| 前郭尔| 浮梁县| 揭东县| 建德市| 元阳县| 武乡县| 华坪县| 拉孜县| 偏关县| 武鸣县| 刚察县| 镇宁| 屯留县| 朝阳区| 北辰区| 嘉禾县| 五大连池市| 靖江市| 宁武县|